배선 및 조명설비
전기기사 필기 2005년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가요전선관공사에 의한 저압 옥내배선에 관한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
전선으로는 옥외용 비닐절연전선을 사용하여야 한다.
정답 상세 해설
가요전선관공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용할 수 없습니다. 저압 옥내배선 규정에 따라 절연전선을 사용해야 하며, 이때 옥외용 비닐절연전선은 제외됩니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선의 전선 종류 규정을 확인합니다. 가요전선관공사를 포함한 대부분의 옥내배선에서는 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 제외 대상을 검토합니다. 기술기준에 따르면 옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥내배선용으로 적합하지 않아 사용 가능 목록에서 명시적으로 제외하고 있습니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 옥외용 비닐절연전선을 사용하여야 한다는 설명은 규정에 위배되는 틀린 설명입니다.
2
전선은 연선을 사용하여야 하지만, 지름 3.2mm(알루미늄선은 4mm)이하의 단선은 사용할 수 있다.
오답 함정 분석
옥내배선에서 전선은 연선 사용이 원칙이나, 구리선 3.2mm 이하 또는 알루미늄선 4mm 이하의 단선은 허용되는 정상적인 규정입니다.
3
2종 금속제 가요전선관을 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설할 때는 방습장치를 하여야 한다.
오답 함정 분석
습기나 물기가 있는 장소에 가요전선관을 시설할 경우 부식 방지 및 절연 성능 유지를 위해 방습장치를 하도록 규정되어 있습니다.
4
1종 금속제 가요전선관은 두께가 0.8mm 이상이어야 한다.
오답 함정 분석
1종 금속제 가요전선관의 기계적 강도를 확보하기 위한 최소 두께 기준은 0.8mm 이상이 맞습니다.
자주 묻는 질문
Q.
가요전선관공사에서 옥외용 비닐절연전선(OW)을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
옥외용 비닐절연전선은 옥외의 기후 조건에 견디도록 설계되었으나, 옥내의 화재 안전성이나 환경 기준에는 부합하지 않기 때문에 기술기준에서 옥내용 사용을 금지하고 있습니다.
Q.
가요전선관 내부에 전선의 접속점을 만들어도 되나요?
아니요, 전선관 내부에서는 전선을 접속해서는 안 됩니다. 전선의 접속은 반드시 정크션 박스나 아웃렛 박스 등 전용 함 내부에서 이루어져야 합니다.
Q.
1종과 2종 금속제 가요전선관의 주요 차이점은 무엇인가요?
1종은 금속 띠를 나선형으로 감아 만든 구조이며, 2종은 1종에 비해 기계적 강도와 유연성이 더 뛰어난 구조(프리카튜브 등)를 가집니다.