배선 및 조명설비

전기기사 필기 2014년 2회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
일반 주택의 저압 옥내배선을 점검한 결과 시공이 잘못된 것은?

선택지 분석

1
욕실의 전등으로 방습형 형광등이 시설되어 있다.

오답 함정 분석

욕실과 같이 습기가 많은 장소에는 방습형 등기구를 사용하는 것이 안전을 위한 올바른 시공 방법입니다.
2
단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있다.

오답 함정 분석

단상 3선식의 중성선에는 퓨즈가 끊어질 경우 발생하는 전압 불평형을 방지하기 위해 퓨즈 대신 동판을 접속해야 합니다.
합성수지관의 지지점간의 거리가 2m로 되어 있다.

정답 상세 해설

합성수지관 공사의 지지점 간 거리 규정을 확인합니다.
KEC(한국전기설비규정)에 따르면 합성수지관을 조영재의 면을 따라 시설하는 경우, 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 하여야 합니다.
문제에서 제시된 2m는 규정치인 1.5m를 초과하므로 시공이 잘못된 항목에 해당합니다.
4
금속관 공사로 시공된 곳에는 HIV 전선이 사용되었다.

오답 함정 분석

금속관 내에는 절연전선을 사용해야 하며, HIV(2종 내열 비닐절연전선)는 옥내배선에 사용 가능한 적합한 전선입니다.

자주 묻는 질문

Q.
합성수지관의 지지점 거리는 왜 1.5m 이하인가요?
합성수지관은 금속관에 비해 기계적 강도가 약하고 열에 의한 변형 가능성이 크기 때문에, 관의 처짐을 방지하고자 지지점 간격을 1.5m 이하로 짧게 제한합니다.
Q.
다른 공사 방법의 지지점 거리 규정은 어떻게 되나요?
금속관 공사는 2m 이하, 애자사용 공사는 2m 이하, 가요전선관 공사는 1m 이하, 케이블 공사는 2m 이하(수직으로 붙이는 경우 6m 이하)로 규정되어 있습니다.