분포정전용량의 영향
전기기사 필기 2005년 2회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
송전선로의 폐란티 효과를 방지하는데 효과적인 것은?
선택지 분석
분로리액터 사용
정답 상세 해설
페란티 효과는 무부하 또는 경부하 시 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상입니다.
•
Step 1: 원인 분석. 장거리 송전선로의 대지 정전용량(C)에 의한 충전전류가 전압보다 위상이 앞서기 때문에 발생합니다.
•
Step 2: 해결 원리. 앞선 전류(진상 무효전력)를 상쇄하기 위해서는 지연 전류(지상 무효전력)를 공급해야 합니다.
•
Step 3: 대책 적용. 선로에 병렬로 연결된 분로리액터(Shunt Reactor)를 사용하여 진상 무효전력을 흡수함으로써 전압 상승을 억제합니다.
2
복도체 사용
오답 함정 분석
복도체는 코로나 임계전압을 높여 코로나 방지에는 효과적이나, 정전용량을 증가시켜 페란티 효과를 오히려 조장할 수 있습니다.
3
병렬콘덴서 사용
오답 함정 분석
병렬콘덴서는 진상 무효전력을 공급하여 역률을 개선하는 장치로, 페란티 현상 발생 시 전압을 더 높이는 결과를 초래합니다.
4
직렬콘덴서 사용
오답 함정 분석
직렬콘덴서는 선로의 유도 리액턴스를 보상하여 전압 강하를 줄이고 송전 용량 및 안정도를 증대시키는 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
페란티 효과는 어떤 선로에서 주로 발생하나요?
선로의 길이가 길고 정전용량이 큰 장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하 운전 시 주로 발생합니다.
Q.
분로리액터와 병렬리액터는 같은 장치인가요?
네, 동일한 장치를 의미하며 계통에 병렬로 접속하여 진상 무효전력을 흡수하고 전압을 낮추는 역할을 합니다.