전선로(저압)
전기기사 필기 2005년 1회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
중량물이 통과하는 장소에 비닐 외장 케이블을 직접 매설식으로 시설하는 경우, 매설 깊이는 최소 몇 [m] 인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
선택지 분석
1
0.6
오답 함정 분석
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 기타 장소에 적용되는 기준입니다.
2
0.8
오답 함정 분석
KEC에서 규정하고 있는 지중 전선로 매설 깊이 수치에 해당하지 않습니다.
1.0
정답 상세 해설
지중 전선로의 직접 매설식 시설 기준에 따라 중량물의 압력을 받는 장소의 최소 매설 깊이는 1.0m입니다.
•
Step 1: 지중 전선로의 매설 방식은 직접 매설식, 관로식, 암거식으로 구분됩니다.
•
Step 2: KEC 151.3 규정에 의거하여 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 직접 매설하는 경우 매설 깊이를 1.0m 이상으로 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 2021년 KEC 개정 전에는 1.2m였으나 현재는 1.0m로 변경 적용되었습니다.
4
1.2
오답 함정 분석
2021년 KEC 개정 이전의 구 기준 수치로 현재는 1.0m로 변경되었습니다.
자주 묻는 질문
Q.
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 기준은 무엇인가요?
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 기타 장소로 분류되는 경우에는 최소 매설 깊이 0.6m 이상을 준수하면 됩니다.
Q.
관로식으로 시설하는 경우의 매설 깊이는 어떻게 되나요?
관로식의 경우에도 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이를 1.0m 이상으로 유지해야 합니다.