전선로(저압)
전기기사 필기 2008년 3회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
시가지 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
4.0
오답 함정 분석
4.0m는 저압 가공전선의 일반적인 지표상 높이 기준인 5.0m보다도 낮은 수치이며 도로 횡단 기준에 해당하지 않습니다.
2
5.0
오답 함정 분석
5.0m는 저압 가공전선이 도로 횡단 이외의 일반적인 장소에 시설될 때 적용되는 기본 높이 기준입니다.
6.0
정답 상세 해설
저압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 6.0m 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 시설 조건을 확인합니다. 문제에서 제시된 조건은 '저압 가공전선'이 '도로를 횡단'하는 경우입니다.
•
Step 2: 관련 법령인 전기설비기술기준 및 판단기준(또는 KEC)의 가공전선 높이 규정을 적용합니다.
•
Step 3: 도로 횡단 시에는 교통의 흐름과 안전을 위해 저압과 고압 모두 지표상 6.0m 이상의 높이를 확보하도록 규정하고 있습니다.
4
6.5
오답 함정 분석
6.5m는 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에 적용되는 레일면상 높이 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
도로 횡단 시 저압과 고압의 높이 기준이 서로 다른가요?
아니요, 도로를 횡단하는 경우 저압 가공전선과 고압 가공전선 모두 지표상 6.0m 이상으로 동일한 기준을 적용받습니다.
Q.
횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 높이 기준이 어떻게 되나요?
저압 가공전선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우, 전선이 절연전선이면 노면상 3.5m 이상, 케이블이면 3.0m 이상으로 시설할 수 있습니다.