특수설비(저압)
전기기사 필기 2015년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
철재 물탱크에 전기부식방지 시설을 하였다. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안에 있는 점과의 전위차는 몇 V 미만이며, 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?
선택지 분석
1
전위차 : 5, 전압 : 30
오답 함정 분석
전위차 5V는 수중이 아닌 지중에 시설하는 경우의 기준값입니다.
전위차 : 10, 전압 : 60
정답 상세 해설
전기부식방지시설의 수중 전위차 기준은 10V 미만이며, 사용전압은 직류 60V 이하입니다.
•
Step 1: 전기부식방지회로의 사용전압 기준을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 전기부식방지회로에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류 60V 이하이어야 합니다.
•
Step 2: 수중 양극 주위의 전위차 제한치를 적용합니다. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안에 있는 점과의 전위차는 10V 미만으로 유지해야 합니다.
•
Step 3: 지중 시설 기준과의 차이점을 명확히 합니다. 지중에 시설하는 양극의 경우 주위 1m 이내 점과의 전위차가 5V 미만이어야 하므로, 수중 기준인 10V와 혼동하지 않도록 주의합니다.
3
전위차 : 15, 전압 : 90
오답 함정 분석
전위차 15V와 사용전압 90V는 법령에서 정한 안전 기준치를 초과하는 수치입니다.
4
전위차 : 20, 전압 : 120
오답 함정 분석
사용전압 120V는 전기부식방지 시설의 직류 제한 전압인 60V의 두 배에 해당하여 부적합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전기부식방지 시설에서 사용전압을 직류 60V 이하로 제한하는 이유는 무엇인가요?
수중이나 지중에서 운용되는 설비의 특성상 누전 시 감전 사고의 위험이 크기 때문에, 인체에 비교적 안전한 전압 범위인 직류 60V 이하로 제한하여 안전을 확보합니다.
Q.
수중과 지중의 전위차 기준이 왜 다른가요?
매질의 도전율과 환경적 특성에 따라 부식 방지 효율 및 안전 기준이 달라지기 때문입니다. 수중은 10V 미만, 지중은 5V 미만으로 각각 규정되어 있습니다.