중성점접지방식

전기기사 필기 2005년 1회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전계통에서 선 지락의 경우 지락전류가 가장 적은 계통은?

선택지 분석

1
저항 접지식

오답 함정 분석

저항 접지 방식은 저항값의 크기에 따라 지락전류를 조절하지만, 공진을 이용하는 소호리액터 방식보다 지락전류가 큽니다.
2
직접 접지식

오답 함정 분석

직접 접지 방식은 지락전류가 가장 큰 접지 방식으로, 보호 계전기의 동작은 확실하지만 계통에 큰 충격을 줍니다.
3
비 접지식

오답 함정 분석

비 접지 방식은 지락전류가 적은 편이지만, 소호리액터 접지처럼 인위적으로 전류를 상쇄시켜 극소화하는 수준은 아닙니다.
소호리액터 접지식

정답 상세 해설

소호리액터 접지방식은 병렬 공진 원리를 이용하여 지락전류를 거의 0에 가깝게 최소화하는 방식입니다.
Step 1: 계통의 대지 정전용량()과 중성점에 설치된 소호리액터의 인덕턴스()를 병렬로 연결합니다.
Step 2: 지락 사고 발생 시, 리액터를 통해 흐르는 유도성 전류와 대지 정전용량을 통해 흐르는 용량성 전류가 서로 상쇄되도록 공진 조건()을 맞춥니다.
Step 3: 공진 현상에 의해 지락 지점에 흐르는 전류가 극소화되어 아크가 자연적으로 소멸되고 지락전류가 가장 적게 나타납니다.

자주 묻는 질문

Q.
소호리액터 접지 방식에서 공진을 이용하는 이유는 무엇인가요?
지락전류를 최소화하여 지락 사고 시에도 전력 공급을 계속하고, 통신선에 대한 유도 장해를 방지하기 위함입니다.
Q.
지락전류의 크기 순서는 어떻게 되나요?
일반적으로 직접 접지 > 저항 접지 > 비접지 > 소호리액터 접지 순으로 지락전류가 작아집니다.