고장계산과 대책

전기기사 필기 2015년 3회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
전압 에 대한 %리액턴스 값이 이고, 전압 에 대한 %리액턴스 값이 일 때, 이들 사이의 관계로 옳은 것은?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

전압비의 역수로 잘못 적용한 오답입니다.
2

오답 함정 분석

전압의 제곱이 아닌 1승에 반비례한다고 잘못 가정한 오답입니다.

정답 상세 해설

%리액턴스는 기준 전압의 제곱에 반비례합니다.
Step 1: %리액턴스의 정의식은 입니다. (여기서 는 기준 용량[kVA], 는 기준 전압[kV], 는 실제 리액턴스[]입니다.)
Step 2: 동일한 기기에서 기준 용량 와 실제 리액턴스 가 일정할 때, 의 곱은 일정합니다. 즉, 가 성립합니다.
Step 3: 위 식을 에 대해 정리하면 가 됩니다.
4

오답 함정 분석

전압의 제곱에 비례한다고 잘못 가정한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
%리액턴스 공식에서 분모에 왜 전압의 제곱이 들어가나요?
%리액턴스는 정격 상전압에 대한 리액턴스 강하의 비율을 의미합니다. 수식으로 전개하면 이며, 여기에 선간전압 를 대입하여 정리하면 분모에 전압의 제곱이 포함된 형태가 됩니다.
Q.
기준 전압이 변경될 때 %리액턴스를 환산해야 하는 이유는 무엇인가요?
고장 계산 등을 수행할 때 계통 내의 모든 임피던스를 동일한 기준 전압과 기준 용량으로 통일해야 정확한 계산이 가능하기 때문입니다.