배전방식
전기기사 필기 2019년 2회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)
선택지 분석
1
S - F - R
오답 함정 분석
Sectionalizer는 Recloser의 동작 횟수를 카운트하여 동작하므로 반드시 Recloser의 후단(부하측)에 위치해야 합니다.
2
S - R - F
오답 함정 분석
Sectionalizer가 Recloser보다 전원 측에 위치하면 Recloser의 재폐로 동작과 협조할 수 없어 보호 계통이 성립되지 않습니다.
3
F - S - R
오답 함정 분석
Fuse가 가장 전원 측에 위치하면 선로 전체의 보호 협조가 어려워지며 사고 시 광범위한 정전을 유발하게 됩니다.
R - S - F
정답 상세 해설
배전선로의 보호협조는 변전소(전원측)에서 부하측 방향으로 Recloser, Sectionalizer, Fuse 순으로 배치하는 것이 가장 적합합니다.
•
Step 1: Recloser(R)는 전원측에 가장 가깝게 설치되어 선로의 일시적 고장을 제거하고 재폐로 기능을 수행하여 정전 시간을 단축합니다.
•
Step 2: Sectionalizer(S)는 Recloser의 후단에 설치되어 Recloser의 차단 동작 횟수를 기억하며, 영구 고장 시 무전압 상태에서 고장 구간을 분리합니다.
•
Step 3: Line Fuse(F)는 가장 말단 부하측에 설치되어 국부적인 사고가 상위 계통으로 파급되는 것을 방지하고 사고 범위를 최소화합니다.
•
Step 4: 따라서 변전소를 기준으로 한 올바른 보호협조 배열은 R - S - F가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
Sectionalizer가 단독으로 사고 전류를 차단할 수 있나요?
아니요, Sectionalizer는 부하 전류는 개폐할 수 있으나 사고 전류를 직접 차단하는 능력은 없으며 반드시 전단의 Recloser나 차단기와 조합하여 사용해야 합니다.
Q.
보호협조에서 Fuse를 가장 말단에 두는 이유는 무엇인가요?
Fuse는 동작 후 수동으로 교체해야 하므로, 가장 좁은 범위의 고장에만 반응하게 하여 불필요한 광범위 정전을 막기 위함입니다.