전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압의 기준이 잘못된 것은?

선택지 분석

1
목주 : 60kg

오답 함정 분석

목주는 원형 부재로 분류되어 588 Pa(약 60kg/m²)의 기준을 따르는 것이 맞습니다.
2
원형 철주 : 60kg

오답 함정 분석

원형 철주는 공기 저항이 적은 형상으로 간주되어 60kg/m²의 기준을 적용받는 올바른 설명입니다.
철근콘크리트주 : 114kg

정답 상세 해설

철근콘크리트주의 표준적인 갑종풍압하중 기준은 60kg/m²이므로 114kg/m²은 잘못된 설명입니다.
Step 1: 갑종풍압하중은 가공 전선로 지지물의 형상에 따라 수직 투영면적 1m²당 가해지는 하중을 규정합니다.
Step 2: 원형의 단면을 가진 목주, 철주, 철근콘크리트주의 풍압하중 기준은 588 Pa(약 60kg/m²)입니다.
Step 3: 1117 Pa(약 114kg/m²)는 원형이 아닌 정방형(사각형) 철주나 철근콘크리트주에 적용되는 기준이므로 일반적인 지지물 분류에서 114kg/m² 제시는 부적절합니다.
4
강관으로 구성된 철탑 : 128kg

오답 함정 분석

강관(파이프)으로 구성된 철탑의 기준은 1255 Pa(약 128kg/m²)로 규정에 부합합니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종풍압하중의 적용 기준은 무엇인가요?
구성재의 수직 투영면적 1m²에 대한 풍압을 기준으로 하며, 지지물의 형상(원형, 목재, 철탑 등)에 따라 서로 다른 값을 적용합니다.
Q.
원형 지지물에 낮은 풍압하중을 적용하는 이유는 무엇인가요?
원형 부재는 사각형이나 복잡한 구조물에 비해 바람의 저항을 적게 받으므로 상대적으로 낮은 풍압 기준을 적용합니다.
전기기사 필기 2004년 3회 93번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프