접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2007년 3회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압전로 또는 특별고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점의 접지공사는?
선택지 분석
1
제1종 접지공사
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 고압 및 특고압 기계기구의 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
제2종 접지공사
정답 상세 해설
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점 접지는 제2종 접지공사를 적용합니다. Step 1: 변압기 내부에서 고압 권선과 저압 권선이 접촉하는 혼촉 사고가 발생하면 저압측 전위가 급격히 상승하여 위험해질 수 있습니다. Step 2: 이러한 위험을 방지하기 위해 저압측 중성점(중성점이 없는 경우 저압측의 한 단자)에 접지공사를 시행하여 전위 상승을 억제합니다. Step 3: 전기설비기술기준에 따라 이와 같은 혼촉 방지용 접지공사는 제2종 접지공사로 분류됩니다.
3
제3종 접지공사
오답 함정 분석
제3종 접지공사는 400V 미만의 저압 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
특별제3종 접지공사
오답 함정 분석
특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기 저압측 중성점 접지의 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때 저압측의 전위 상승을 억제하여 감전 및 화재 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
중성점이 없는 저압 전로의 경우에는 어떻게 접지하나요?
변압기에 중성점이 없는 경우에는 저압측의 한 단자에 제2종 접지공사를 시행합니다.