기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2007년 3회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송유풍냉식 특별고압용 변압기의 송풍기에 고장이 생긴 경우에 대비하여 시설하여야 하는 보호장치는?

선택지 분석

경보장치

정답 상세 해설

특별고압용 변압기의 냉각장치 고장에 대비한 보호장치 규정을 적용합니다.
송유풍냉식 변압기는 펌프(송유)와 송풍기(풍냉)를 사용하여 냉각을 수행하므로, 이 장치들의 고장은 변압기 과열의 직접적인 원인이 됩니다.
전기설비기술기준에 따라 송유풍냉식 또는 송유수냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우, 이를 감지하여 알리는 경보장치를 반드시 시설해야 합니다.
2
과전류 측정장치

오답 함정 분석

과전류 측정장치는 부하 전류의 크기를 감시하는 장치이며, 냉각 장치의 기계적 고장을 직접 감지하는 보호 규정과는 관련이 없습니다.
3
온도측정장치

오답 함정 분석

온도측정장치는 변압기의 운전 온도를 확인하는 용도이며, 규정에서 명시하는 송풍기 고장 시의 필수 보호장치는 경보장치입니다.
4
속도 조정장치

오답 함정 분석

속도 조정장치는 전동기의 회전 속도를 제어하기 위한 장치일 뿐, 고장 발생 시의 이상 상태를 알리는 보호장치가 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
송유풍냉식 변압기란 무엇인가요?
변압기 내부의 절연유를 펌프로 강제 순환시키고(송유), 외부에서 송풍기로 바람을 일으켜(풍냉) 냉각 효율을 높인 방식을 말합니다.
Q.
냉각장치 고장 시 왜 경보장치를 설치해야 하나요?
강제 냉각 방식에서 냉각장치가 멈추면 변압기 온도가 급격히 상승하여 절연 파괴 및 화재 사고로 이어질 수 있으므로, 즉시 관리자에게 알리기 위해 경보장치가 필요합니다.
Q.
자동 차단 장치를 설치해야 하는 경우는 언제인가요?
일반적으로 뱅크 용량이 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만인 변압기 내부 고장 시에는 경보장치 또는 자동 차단 장치를, 10,000kVA 이상인 경우에는 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.