개폐기
전기기사 필기 2007년 3회 40번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?
선택지 분석
1
배전용 차단기
오답 함정 분석
차단기는 고장전류를 스스로 차단할 수 있는 능력을 갖추고 있으므로 문제의 조건과 일치하지 않습니다.
2
부하 개폐기
오답 함정 분석
부하 개폐기는 정상 부하 전류의 개폐는 가능하나 고장전류 차단 능력이 없으며, 자동 구간 분리 협조 기능이 없습니다.
3
컷아웃 스위치
오답 함정 분석
컷아웃 스위치는 주로 변압기 보호용으로 사용되며 퓨즈의 용단에 의해 회로를 개방하는 장치입니다.
섹셔널라이저
정답 상세 해설
섹셔널라이저(Sectionalizer)는 고장전류 차단 능력이 없으며, 리클로저와 같은 후비보호장치와 협조하여 고장 구간을 분리하는 자동구간 개폐기입니다.
•
Step 1: 섹셔널라이저의 동작 원리를 파악합니다. 배전선로 고장 시 리클로저(Recloser)가 차단 및 재폐로 동작을 반복하는 동안 섹셔널라이저는 통과하는 고장 전류의 횟수를 계수합니다.
•
Step 2: 구간 개방 조건을 확인합니다. 설정된 횟수만큼 고장 전류가 감지된 후, 리클로저가 개방되어 선로가 무전압 상태가 되었을 때 섹셔널라이저가 고장 구간을 자동으로 개방합니다.
•
Step 3: 설치 환경을 분석합니다. 스스로 고장 전류를 차단할 수 있는 소호 능력이 없으므로, 반드시 차단 능력이 있는 리클로저나 차단기 등의 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
섹셔널라이저가 고장전류를 직접 차단하지 못하는 이유는 무엇인가요?
섹셔널라이저는 소호 장치가 없어 큰 고장전류를 끊을 수 없으며, 반드시 선로가 무전압 상태일 때만 개방되도록 설계되었기 때문입니다.
Q.
리클로저와 섹셔널라이저의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
리클로저는 고장전류를 스스로 차단하고 재폐로하는 능력이 있지만, 섹셔널라이저는 고장전류를 차단하지 못하고 횟수만 계수하여 무전압 시 개방한다는 점이 다릅니다.