개폐기

전기기사 필기 2008년 2회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 무부하시의 충전전류 차단만이 가능한 기기는?

선택지 분석

1
진공차단기

오답 함정 분석

진공차단기(VCB)는 고진공 속에서 아크를 소호하는 장치로, 부하 전류 및 사고 전류를 차단할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
2
유입차단기

오답 함정 분석

유입차단기(OCB)는 절연유를 소호 매질로 사용하여 부하 전류와 고장 전류를 모두 차단할 수 있는 기기입니다.
단로기

정답 상세 해설

단로기(DS)는 소호 장치가 없기 때문에 부하 전류를 차단할 수 없으며, 무부하 상태에서의 충전 전류나 변압기 여자 전류와 같은 미미한 전류만 차단할 수 있습니다.
Step 1: 단로기의 정의를 확인합니다. 단로기는 회로의 접속을 변경하거나 기기를 점검 및 수리할 때 회로를 확실히 분리하기 위해 사용되는 개폐 장치입니다.
Step 2: 소호 능력의 유무를 파악합니다. 단로기는 아크를 소멸시키는 소호 장치가 없으므로 부하 전류가 흐르는 상태에서 조작하면 아크로 인한 사고 위험이 큽니다.
Step 3: 차단 가능한 전류 범위를 정리합니다. 부하가 없는 상태에서 흐르는 선로의 충전 전류나 변압기의 여자 전류 정도만 안전하게 차단할 수 있습니다.
4
자기차단기

오답 함정 분석

자기차단기(MBB)는 대기 중에서 전자기력을 이용해 아크를 소호실 내로 밀어 넣어 차단하는 기기로, 부하 전류 차단이 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q.
단로기를 부하 전류가 흐르는 중에 개방하면 어떻게 되나요?
단로기는 소호 장치가 없으므로 강력한 아크가 발생하여 기기가 소손되거나 중대한 사고로 이어질 수 있으므로 절대 금지됩니다.
Q.
차단기(CB)와 단로기(DS)의 결정적인 차이점은 무엇인가요?
차단기는 소호 장치가 있어 부하 및 사고 전류를 차단할 수 있지만, 단로기는 소호 장치가 없어 무부하 상태에서만 조작이 가능하다는 점이 가장 큰 차이입니다.