배전방식
전기기사 필기 2004년 3회 28번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 3상3선식과 단상2선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가?
선택지 분석
0.75
정답 상세 해설
3상 3선식과 단상 2선식의 총 전선량 비는 0.75입니다.
•
Step 1: 단상 2선식의 총 전선량 도출
- 송전전력 에서 선전류 입니다.
- 전력손실 이므로, 단면적 입니다.
- 총 전선량 입니다.
•
Step 2: 3상 3선식의 총 전선량 도출
- 송전전력 에서 선전류 입니다.
- 전력손실 이므로, 단면적 입니다.
- 총 전선량 입니다.
•
Step 3: 총 전선량 비 계산
- 단상 2선식 대비 3상 3선식의 총 전선량 비는 입니다.
2
0.87
오답 함정 분석
단상 2선식 대비 3상 3선식의 전선량 비는 0.75이므로 0.87은 잘못된 비율입니다.
3
0.94
오답 함정 분석
단상 2선식 대비 3상 3선식의 전선량 비는 0.75이므로 0.94는 잘못된 비율입니다.
4
1.15
오답 함정 분석
단상 2선식 대비 3상 3선식의 전선량 비는 0.75이므로 1.15는 잘못된 비율입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선량 비를 계산할 때 왜 전력손실을 기준으로 단면적을 구하나요?
전력손실이 동일하다는 조건이 주어졌기 때문입니다. 전력손실 공식을 통해 전선의 단면적을 구하고, 이를 전선 길이에 곱하여 총 전선량을 비교할 수 있습니다.
Q.
3상 3선식이 단상 2선식보다 전선량이 적게 드는 이유는 무엇인가요?
3상 3선식은 단상 2선식에 비해 동일한 전력을 송전할 때 선전류가 작아져 전력손실을 줄일 수 있으므로, 요구되는 전선의 단면적이 작아져 전체 전선량이 25% 절감됩니다.