변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2004년 2회 53번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
정격 출력 , 역률 0.8, 효율 0.82로 운전되는 3상 유도 전동기에 2대를 V 결선으로 한 변압기로 전력을 공급할 때 변압기 1대의 최소용량 은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
V결선의 총 용량을 변압기 2대의 단순 합(2배)으로 잘못 계산한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
V결선 출력 공식과 변압기 대수를 혼동하여 분자에 루트 3을 곱하고 분모에 2를 곱한 오답입니다.
3
오답 함정 분석
3상 전력 공급 시 변압기 3대를 사용하는 결선으로 착각하여 3으로 나눈 오답입니다.
정답 상세 해설
변압기 1대의 최소 용량을 구하기 위해 전동기의 입력 피상전력과 V결선 변압기의 출력 관계를 이용합니다.
•
Step 1: 3상 유도 전동기의 입력 피상전력 계산
전동기의 정격 출력 , 효율 , 역률 가 주어졌을 때, 전동기의 입력 피상전력 는 다음과 같습니다.
•
Step 2: V결선 변압기의 총 출력 계산
변압기 1대의 용량을 이라고 할 때, 2대를 V결선했을 때의 총 출력 는 다음과 같습니다.
•
Step 3: 변압기 1대의 최소 용량 산출
변압기의 총 출력이 전동기의 입력 피상전력 이상이어야 하므로 를 만족해야 합니다.
따라서 변압기 1대의 최소 용량 은 다음과 같습니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선 시 변압기의 총 용량은 어떻게 되나요?
단상 변압기 1대의 용량을 이라 할 때, 2대를 V결선하여 얻을 수 있는 총 3상 출력은 입니다.
Q.
전동기의 정격 출력이 주어졌을 때 피상전력은 어떻게 구하나요?
전동기의 정격 출력(유효전력)을 효율과 역률로 나누어 입력 피상전력을 구합니다. 즉, 로 계산합니다.