변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2003년 2회 56번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기권선을 건조하는데 맞지 않은 것은?
선택지 분석
1
진공법
오답 함정 분석
진공법은 변압기 탱크 내부를 진공 상태로 유지하여 수분을 증발시키는 대표적인 건조 방법입니다.
2
단락법
오답 함정 분석
단락법은 권선을 단락시킨 후 저압측에 전압을 가해 발생하는 동손에 의한 열로 건조하는 방법입니다.
반환부하법
정답 상세 해설
반환부하법은 변압기의 온도 상승 시험을 위한 방법이며 건조를 목적으로 하는 방법이 아닙니다.
•
Step 1: 변압기 건조법의 종류를 파악합니다. 주요 건조법에는 열풍법, 단락법, 진공법 등이 포함됩니다.
•
Step 2: 반환부하법의 용도를 확인합니다. 반환부하법은 동일한 용량의 변압기 두 대를 사용하여 전력 소비를 줄이면서 온도 상승을 측정하는 시험법입니다.
•
Step 3: 따라서 건조법에 해당하지 않는 반환부하법이 정답이 됩니다.
4
열풍법
오답 함정 분석
열풍법은 가열된 공기를 송풍기로 불어넣어 절연물 내부의 수분을 제거하는 일반적인 건조 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기 건조 작업은 왜 수행해야 하나요?
절연물 내부에 포함된 수분을 제거하여 절연 성능을 확보하고 변압기의 수명을 보호하기 위해 수행합니다.
Q.
반환부하법은 어떤 상황에서 주로 사용되나요?
동일한 규격의 변압기가 두 대 있을 때, 전력 손실을 최소화하며 정격 부하 시의 온도 상승을 시험하고자 할 때 사용합니다.