변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2017년 2회 57번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?
선택지 분석
1
철손
오답 함정 분석
철손은 무부하시험(개방시험)을 통해 직접 측정할 수 있는 항목입니다.
2
동손
오답 함정 분석
동손은 단락시험을 통해 임피던스 와트의 형태로 구할 수 있는 항목입니다.
절연 내력
정답 상세 해설
절연 내력은 변압기의 절연 성능을 확인하기 위한 별도의 내전압 시험 항목이며, 무부하시험이나 단락시험으로는 구할 수 없습니다.
•
Step 1: 무부하시험(개방시험)을 실시하면 철손(Pi), 여자전류, 여자 어드미턴스 등을 알 수 있습니다.
•
Step 2: 단락시험을 실시하면 동손(Pc), 임피던스 전압, 임피던스 와트 등을 알 수 있습니다.
•
Step 3: 전압 변동률은 단락시험에서 얻은 퍼센트 임피던스 강하 값을 이용하여 계산할 수 있습니다. 따라서 절연 내력이 정답입니다.
4
전압 변동률
오답 함정 분석
전압 변동률은 단락시험의 결과값인 임피던스 전압 등을 활용하여 산출할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
무부하시험을 통해 알 수 있는 핵심 정보는 무엇인가요?
무부하시험은 변압기 2차측을 개방하고 1차측에 정격전압을 가하여 철손과 여자전류를 측정하는 시험입니다.
Q.
단락시험에서 임피던스 전압이란 무엇인가요?
변압기 2차측을 단락하고 1차측에 전압을 서서히 높여 1차측에 정격전류가 흐를 때의 인가 전압을 의미합니다.