중성점접지방식
전기기사 필기 2004년 2회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
중성점 직접 접지방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
오답 함정 분석
직접 접지 방식은 지락 시 건전상의 전위 상승이 낮아 유효 접지라고 불리며, 이는 이 방식의 주요 장점 중 하나입니다.
2
변압기의 단절연(段絶緣)이 가능하다.
오답 함정 분석
중성점 전위가 거의 0에 가깝게 유지되므로 중성점으로 갈수록 절연 강도를 낮추는 단절연을 적용할 수 있습니다.
3
개폐 서지의 값을 저감시킬 수 있으므로 피뢰기의 책무를 경감시키고 그 효과를 증대시킬 수 있다.
오답 함정 분석
이상 전압의 발생이 적어 피뢰기의 정격 전압을 낮출 수 있으며, 이는 보호 효과의 증대로 이어집니다.
1선 지락전류가 적어 차단기가 처리해야 할 전류가 적다.
정답 상세 해설
직접 접지 방식은 지락 임피던스가 매우 작아 1선 지락 사고 시 발생하는 지락 전류가 모든 접지 방식 중 가장 큽니다.
•
Step 1: 직접 접지 방식의 구조적 특징을 파악합니다. 중성점을 저항 없이 직접 접지하므로 지락 시 회로의 임피던스가 매우 낮습니다.
•
Step 2: 지락 전류의 크기를 결정합니다. 옴의 법칙에 따라 임피던스가 작으므로 1선 지락 전류는 매우 큰 값을 가지게 됩니다.
•
Step 3: 차단기의 책무를 분석합니다. 지락 전류가 크기 때문에 차단기가 차단해야 할 전류가 많아져 차단기에 큰 부담을 주게 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접 접지 방식에서 지락 전류가 큰 이유는 무엇인가요?
중성점을 저항 없이 도선으로 직접 연결하기 때문에 지락 회로의 임피던스가 매우 낮아져 큰 전류가 흐르게 됩니다.
Q.
단절연이 가능한 이유는 무엇인가요?
중성점의 전위가 거의 0으로 유지되므로, 선로 단자에서 중성점으로 갈수록 절연 레벨을 단계적으로 낮출 수 있기 때문입니다.