전선로(저압)

전기기사 필기 2003년 2회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용전압이 이상인 저압 가공전선을 동복강선 또는 케이블인 경우 이외에 시가지에 시설하는 것은 지름 몇 의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것이어야 하는가?

선택지 분석

1
3.2

오답 함정 분석

3.2mm는 시가지 내외를 불문하고 400V 미만 저압 가공전선에 경동선을 사용하는 경우의 최소 굵기 기준입니다.
2
3.5

오답 함정 분석

3.5mm는 전기설비기술기준의 저압 가공전선 굵기 규정에서 표준으로 명시되지 않은 수치입니다.
3
4

오답 함정 분석

4mm는 시가지 외 지역에서 400V 이상인 경우 또는 시가지 내에서 400V 미만 전선에 절연전선을 사용하는 경우의 기준입니다.
5

정답 상세 해설

사용전압이 400V 이상인 저압 가공전선을 시가지에 시설할 경우, 전선의 굵기는 지름 5mm 이상의 경동선이어야 합니다.
Step 1: 저압 가공전선의 시설 장소(시가지 여부)와 사용전압(400V 기준)에 따른 전선 굵기 규정을 검토합니다.
Step 2: 시가지 내에 시설하는 저압 가공전선은 안전을 위해 시가지 외 지역보다 더 굵은 전선을 요구하며, 400V 미만은 3.2mm(경동선), 400V 이상은 5mm(경동선)를 기준으로 합니다.
Step 3: 문제의 조건인 '400V 이상'과 '시가지'를 모두 만족하는 전선의 최소 굵기는 지름 5mm입니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지 외 지역에서 400V 이상인 저압 가공전선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
시가지 외 지역에서 사용전압이 400V 이상인 경우에는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Q.
시가지에서 400V 미만인 전선을 시설할 때 절연전선을 사용하면 기준이 달라지나요?
네, 시가지에서 400V 미만인 저압 가공전선으로 절연전선을 사용하는 경우에는 지름 4mm 이상의 굵기를 사용해야 합니다.