Q문제
전동기 등에만 이르는 저압 옥내전로의 과전류 차단기는 그 과전류 차단기에 직접 접속하는 부하측의 전선의 허용전류가 인 경우 정격전류가 몇 이하인 것을 사용하여야 하는가?

선택지 분석

1
50

오답 함정 분석

전선의 허용전류에 1.25배를 곱하여 도출한 잘못된 계산값입니다.
2
60

오답 함정 분석

전선의 허용전류에 1.5배를 곱하여 도출한 잘못된 계산값입니다.
100

정답 상세 해설

전동기 등에만 이르는 저압 옥내전로의 과전류 차단기 정격전류는 전선의 허용전류가 50A 이하인 경우 허용전류의 2.5배 이하인 것을 사용해야 합니다.
Step 1: 전선의 허용전류 확인 - 주어진 전선의 허용전류는 40A입니다. - 이는 50A 이하의 조건에 해당합니다.
Step 2: 과전류 차단기 정격전류 계산 - 정격전류 전선의 허용전류 - 정격전류
Step 3: 결론 도출 - 따라서 정격전류가 100A 이하인 과전류 차단기를 사용해야 합니다.
4
125

오답 함정 분석

전선의 허용전류가 50A일 때의 최대 정격전류 값을 오인하여 선택한 잘못된 값입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전선의 허용전류가 50A를 초과하는 경우에는 어떻게 계산하나요?
전선의 허용전류가 50A를 초과하는 경우에는 허용전류의 2.25배 이하인 정격전류의 과전류 차단기를 사용해야 합니다.
Q.
계산된 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 않으면 어떻게 되나요?
계산된 값이 표준 정격에 해당하지 않을 경우에는 그 값에 가장 가까운 상위의 표준 정격을 사용할 수 있습니다.