전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2016년 2회 60번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니 2차에 120A의 전류가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압 및 % 임피던스 강하는 약 얼마인가?

선택지 분석

125V, 3.8%

정답 상세 해설

이 변압기의 임피던스 전압은 125V, % 임피던스 강하는 약 3.8%입니다.
Step 1: 2차 정격 전류 계산 변압기의 용량은 10kVA, 2차 정격 전압은 200V이므로 2차 정격 전류 은 다음과 같습니다.
Step 2: 임피던스 전압 계산 임피던스 전압은 2차측을 단락하고 1차측에 전압을 인가하여 2차측에 정격 전류가 흐를 때의 1차 인가 전압입니다. 인가 전압과 단락 전류는 비례하므로 비례식을 세웁니다.
Step 3: % 임피던스 강하 계산 % 임피던스 강하 는 1차 정격 전압에 대한 임피던스 전압의 백분율입니다. 따라서 약 3.8%입니다.
2
125V, 3.5%

오답 함정 분석

임피던스 전압은 올바르게 계산하였으나, % 임피던스 강하 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
3
200V, 4.0%

오답 함정 분석

임피던스 전압을 2차 정격 전압인 200V로 잘못 인지하고 계산한 오답입니다.
4
200V, 4.2%

오답 함정 분석

임피던스 전압과 % 임피던스 강하를 모두 잘못 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
임피던스 전압이란 무엇인가요?
변압기의 2차측을 단락하고 1차측에 전압을 서서히 인가하여 1차측(또는 2차측)에 정격 전류가 흐르게 되었을 때, 1차측에 인가한 전압을 의미합니다.
Q.
% 임피던스 강하는 어떻게 구하나요?
1차 정격 전압에 대한 임피던스 전압의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다. 수식으로는 (임피던스 전압 / 1차 정격 전압) × 100 으로 계산합니다.
전기기사 필기 2016년 2회 60번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프