특수변압기

전기기사 필기 2016년 2회 52번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
단권 변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 로 승압하여 의 부하에 전력을 공급하려고 한다. 단권 변압기 1대의 자기 용량은 몇 인가?

선택지 분석

1
9.09

오답 함정 분석

3상 부하 용량을 3으로 나눈 후 단상 변압기 자기 용량 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
15.72

정답 상세 해설

단권 변압기 1대의 자기 용량은 약 15.75[kVA]이며, 선지 중 가장 가까운 15.72[kVA]가 정답입니다.
Step 1: V결선된 단권 변압기의 전체 자기 용량()과 부하 용량()의 관계식을 적용합니다.
Step 2: 주어진 값을 대입하여 전체 자기 용량을 계산합니다.
Step 3: 단권 변압기 1대의 자기 용량은 전체 자기 용량의 절반이므로 이를 계산합니다. (가장 가까운 선지인 15.72[kVA] 선택)
3
21.72

오답 함정 분석

계산 과정에서 전압비나 루트 3의 적용을 잘못하여 도출된 오답입니다.
4
31.50

오답 함정 분석

단권 변압기 1대의 용량이 아닌, V결선된 전체(2대)의 자기 용량을 구한 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단권 변압기를 V결선할 때 전체 자기 용량과 부하 용량의 관계는 어떻게 되나요?
V결선된 단권 변압기의 전체 자기 용량은 부하 용량에 를 곱하여 계산합니다.
Q.
문제에서 구한 31.50[kVA]가 정답이 아닌 이유는 무엇인가요?
문제에서는 '단권 변압기 1대의 자기 용량'을 묻고 있기 때문입니다. 31.50[kVA]는 2대로 구성된 V결선 전체의 자기 용량이므로, 이를 2로 나눈 값이 정답이 됩니다.