전기철도의 전차선로

전기기사 필기 2021년 3회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 전기철도설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
귀선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.

정답 상세 해설

귀선로는 전차선로의 귀환 전류를 변전소로 되돌리는 통로이며, 주로 절연전선을 사용하거나 레일을 활용하여 구성하므로 나전선을 가공식으로 가설하는 것을 원칙으로 한다는 설명은 옳지 않습니다.
Step 1: 귀선로의 정의를 이해합니다. 귀선로는 전차선에서 열차로 공급된 전기가 다시 변전소로 돌아오는 회로를 말합니다.
Step 2: 시설 기준을 확인합니다. 귀선로는 전식 방지와 안전을 위해 절연전선을 사용하거나 레일 및 보호도체를 조합하여 시설하며, 가공 나전선 방식은 일반적인 원칙이 아닙니다.
Step 3: 규정의 목적을 파악합니다. 사고 시 허용전류 용량 확보 및 유도장해 방지를 위해 정밀한 설계가 요구되는 설비입니다.
2
사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.

오답 함정 분석

사고 및 지락 시 발생하는 고장 전류를 안전하게 처리하기 위해 충분한 허용전류 용량을 확보하는 것은 필수적인 안전 기준입니다.
3
비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.

오답 함정 분석

귀선 계통은 레일과 각종 도체를 포함하며, 계통의 안정성을 위해 단권변압기 중성점 및 공통접지에 연결하는 것이 표준입니다.
4
비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.

오답 함정 분석

비절연보호도체의 배치는 주변 통신 설비에 대한 유도 장해와 레일의 전위 상승을 억제하기 위한 핵심 설계 요소입니다.

자주 묻는 질문

Q.
귀선로에 나전선을 사용하지 않는 주된 이유는 무엇인가요?
나전선 사용 시 누설 전류에 의한 전식(전기 부식) 위험이 크고, 주변 통신선에 대한 유도 장해를 유발할 가능성이 높기 때문입니다.
Q.
비절연보호도체는 어떤 기능을 하나요?
레일 전위의 상승을 억제하고 사고 전류의 귀환 경로를 제공하여 인명 안전과 설비 보호를 돕는 역할을 합니다.
전기기사 필기 2021년 3회 96번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프