특고압 가공전선로
전기기사 필기 2010년 1회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
154[kV] 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 사용 전선은 인장강도 58.84[kN] 이상의 연선 또는 단면적 몇 의 경동연선이어야 하는가?
선택지 분석
1
38
오답 함정 분석
38는 제1종 특고압 보안공사의 전압 구간별 최소 규격 기준에 포함되지 않는 수치입니다.
2
55
오답 함정 분석
55는 사용전압이 100[kV] 이하인 제1종 특고압 보안공사에서 적용하는 기준입니다.
3
100
오답 함정 분석
100는 제1종 특고압 보안공사의 전압 구간별 최소 규격 기준에 해당하지 않습니다.
150
정답 상세 해설
154[kV] 가공 전선로의 제1종 특고압 보안공사 시 사용 전선의 단면적은 150 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 제1종 특고압 보안공사 시 사용전압에 따른 전선의 굵기 규정을 확인합니다. 사용전압이 100[kV] 초과 300[kV] 이하인 경우에는 단면적 150 이상의 경동연선 또는 인장강도 58.84[kN] 이상의 연선을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 사용전압은 154[kV]이므로 100[kV] 초과 300[kV] 이하 구간에 해당함을 알 수 있습니다.
•
Step 3: 따라서 해당 전압 구간의 기준에 따라 전선의 단면적은 150 이상이어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제1종 특고압 보안공사는 어떤 상황에서 적용되나요?
특고압 가공전선로가 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에 적용하는 강화된 보안공사 기준입니다.
Q.
사용전압이 300kV를 초과하는 경우에는 어떤 규격을 사용하나요?
사용전압이 300[kV]를 초과하는 제1종 특고압 보안공사 시에는 단면적 200 이상의 경동연선 또는 인장강도 77.47[kN] 이상의 연선을 사용해야 합니다.