접지시스템

전기기사 필기 2019년 2회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 선택하시오.)

선택지 분석

제1종 접지공사

정답 상세 해설

고압 및 특고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준(개정 전 규정)에 따른 접지공사의 분류를 확인합니다. 접지공사는 전압의 크기와 용도에 따라 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종으로 구분됩니다.
Step 2: 고압(High Voltage) 또는 특고압(Extra-high Voltage) 전로에 시설하는 기계기구의 외함 및 철대는 사고 시 전위 상승이 크므로 가장 높은 수준의 보호가 필요합니다.
Step 3: 따라서 해당 설비에는 접지저항 10Ω 이하를 유지해야 하는 제1종 접지공사를 적용하는 것이 원칙입니다.
2
제2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압/특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압 측 중성점에 시설하는 접지입니다.
3
제3종 접지공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 미만의 저압용 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
특별 제3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압용 기계기구 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압용 기계기구에 제1종 접지를 하는 이유는 무엇인가요?
고전압 기기에서 누전이 발생했을 때 대지로 전류를 신속히 방전시켜 기기 외함의 전위 상승을 억제하고 인체 감전 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
현재 KEC 규정에서도 제1종 접지라는 용어를 사용하나요?
아니요, 현재 한국전기설비규정(KEC)에서는 과거의 종별 접지(1, 2, 3종) 대신 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등의 용어로 개편하여 시행하고 있습니다.