버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 시설공사에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
덕트(환기형의 것을 제외)의 끝부분은 막지 말 것
정답 상세 해설
버스 덕트의 끝부분은 이물질 침입 방지를 위해 반드시 폐쇄해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 버스 덕트 공사 규정을 검토합니다.
•
Step 2: 규정에 따르면 환기형을 제외한 덕트의 끝부분은 막아야 한다고 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 1번 선지는 '막지 말 것'이라고 설명하고 있으므로 시설 기준에 위배되는 틀린 설명입니다.
2
사용전압이 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것
오답 함정 분석
사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선에서 금속제 덕트에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 올바른 기준입니다.
3
덕트(환기형의 것을 제외)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
오답 함정 분석
덕트 내부로의 먼지 침입 방지는 화재 및 절연 사고 예방을 위한 필수적인 시설 기준입니다.
4
사람이 접촉할 우려가 있고, 사용전압이 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것
오답 함정 분석
사용전압이 400V 이상이고 사람이 접촉할 우려가 있는 경우 특별 제3종 접지공사를 하는 것이 안전 규정에 부합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
버스 덕트의 끝부분을 왜 막아야 하나요?
먼지, 습기, 곤충 등 이물질이 덕트 내부로 침입하여 절연 성능을 저하시키거나 단락 사고를 유발하는 것을 방지하기 위함입니다.
Q.
환기형 덕트는 왜 끝부분을 막지 않아도 되나요?
환기형 덕트는 구조적으로 열 발산을 위해 개방된 부분이 존재하므로, 일반 덕트와 달리 끝부분 폐쇄 규정에서 제외됩니다.