배선 및 조명설비
전기기사 필기 2004년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압의 옥측 배선을 시설 장소에 따라 시공할 때 적절하지 못한 것은?
선택지 분석
1
버스덕트공사를 철골조로 된 공장 건물에 시설
오답 함정 분석
버스덕트공사는 철골조와 같은 불연성 구조물의 옥측에 시설할 수 있는 적절한 방법입니다.
2
합성수지관공사를 목조로 된 건축물에 시설
오답 함정 분석
합성수지관공사는 절연 성능이 우수하여 목조 건축물 옥측에도 시설이 가능합니다.
금속몰드공사를 목조로 된 건축물에 시설
정답 상세 해설
금속몰드공사는 목조 건축물의 옥측 배선으로 사용할 수 없는 방식이므로 정답입니다.
•
Step 1: 저압 옥측 배선의 시설 기준에 따르면 장소의 성질과 구조물에 따라 허용되는 공사 방법이 엄격히 제한됩니다.
•
Step 2: 금속몰드공사는 주로 건조한 장소의 옥내 노출 배선에 사용되며, 옥측 배선 방법으로는 규정되어 있지 않습니다.
•
Step 3: 특히 목조와 같은 가연성 구조물에는 화재 위험성 및 기계적 보호 한계로 인해 금속몰드공사를 적용할 수 없습니다.
4
애자사용공사를 전개된 장소에 있는 공장 건물에 시설
오답 함정 분석
애자사용공사는 전개된 장소(노출된 장소)의 옥측 배선 시 사용할 수 있는 표준적인 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속몰드공사를 옥측 배선에 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
금속몰드는 옥내 건조한 장소용으로 설계된 공법이며, 옥측의 환경 조건이나 목조 건축물의 가연성 특성을 고려할 때 안전성 문제로 허용되지 않습니다.
Q.
목조 건축물 옥측 배선 시 허용되는 대표적인 공사 방법은 무엇인가요?
합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사, 케이블공사 등이 기술기준에 따라 허용됩니다.