개폐기

전기기사 필기 2006년 1회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
단로기에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다.

정답 상세 해설

단로기는 소호장치가 없어 아크를 소멸시킬 수 없으므로 부하 전류 차단이 불가능합니다.
Step 1: 단로기의 구조적 특징을 파악합니다. 단로기는 접촉부의 개폐 기능만 있을 뿐, 아크를 강제로 소멸시키는 소호실이나 소호 매체가 존재하지 않습니다.
Step 2: 개폐 가능한 전류의 종류를 구분합니다. 소호 능력이 결여되어 있어 정상 부하 전류나 사고 전류는 취급할 수 없으며, 무부하 충전 전류나 변압기 여자 전류 등 극히 미미한 전류만 개폐할 수 있습니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다는 설명은 단로기가 아닌 차단기에 대한 설명이므로 적합하지 않습니다.
2
무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

오답 함정 분석

단로기는 소호 능력이 없지만 미미한 수준의 무부하 전류 및 여자 전류는 개폐할 수 있는 것이 특징입니다.
3
배전용 단로기는 보통 디스컨넥팅 바로 개폐한다.

오답 함정 분석

배전용 단로기는 현장에서 조작봉(디스컨넥팅 바)을 이용해 수동으로 개폐하는 것이 일반적인 운용 방식입니다.
4
회로의 분리 또는 계통의 접속 변경시 사용한다.

오답 함정 분석

단로기의 핵심 용도는 점검 시의 회로 분리 및 계통 접속 변경을 통한 안전 확보입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단로기를 부하 상태에서 개방하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
소호장치가 없는 상태에서 부하 전류를 끊으려 하면 지속적인 아크가 발생하여 단로기 자체가 소손되거나 상간 단락 사고로 확대될 위험이 있기 때문입니다.
Q.
단로기와 차단기의 조작 순서는 어떻게 되나요?
회로를 끊을 때는 차단기를 먼저 열고 단로기를 열어야 하며, 회로를 투입할 때는 단로기를 먼저 닫고 차단기를 닫아야 안전합니다.
전기기사 필기 2006년 1회 36번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프