이상전압과 방호
전기기사 필기 2020년 3회 25번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?
선택지 분석
1
가공지선 설치
오답 함정 분석
가공지선은 전선로에 직접 치는 직격뢰를 차폐하는 설비이며, 역섬락은 가공지선이나 철탑에 낙뢰가 발생했을 때 일어나는 현상이므로 이를 방지하는 직접적인 대책이 아닙니다.
2
피뢰기 설치
오답 함정 분석
피뢰기는 주로 변전소의 기기를 이상전압으로부터 보호하기 위해 설치하며, 송전선로 철탑에서 발생하는 역섬락을 방지하기 위한 주된 방법은 아닙니다.
매설지선 설치
정답 상세 해설
매설지선 설치는 철탑의 탑각 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 가장 효과적인 방법입니다.
•
Step 1: 역섬락의 발생 원인을 분석합니다. 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 발생했을 때, 철탑 하부의 접지저항이 크면 철탑의 전위가 급격히 상승하게 됩니다.
•
Step 2: 철탑의 전위가 전선로의 절연 내력보다 높아지면 철탑에서 전선 방향으로 거꾸로 방전이 일어나는 역섬락 현상이 발생합니다.
•
Step 3: 이를 방지하기 위해서는 철탑의 접지저항을 최대한 낮추어야 하며, 땅속에 매설지선을 설치하여 접지 면적을 넓히고 저항을 줄이는 것이 가장 적절한 대책입니다.
4
소호각 설치
오답 함정 분석
소호각(Arcing Horn)은 섬락이 발생했을 때 애자련이 파손되는 것을 방지하기 위한 보호 장치일 뿐, 섬락이나 역섬락의 발생 자체를 억제하지는 못합니다.
자주 묻는 질문
Q.
역섬락은 일반적인 섬락과 무엇이 다른가요?
일반적인 섬락은 전선에서 철탑 방향으로 방전이 일어나지만, 역섬락은 철탑의 전위가 높아져 철탑에서 전선 방향으로 거꾸로 방전이 일어나는 현상을 말합니다.
Q.
탑각 접지저항을 낮추는 것이 왜 중요한가요?
접지저항이 낮을수록 낙뢰 전류가 대지로 빠르게 빠져나가 철탑의 전위 상승을 억제할 수 있기 때문입니다. 이는 역섬락 사고를 줄이는 핵심 요소입니다.