이상전압과 방호
전기기사 필기 2010년 1회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
32. 피뢰기가 구비하여야 할 조건으로 거리가 먼 것은?
선택지 분석
1
시간지연이 적을 것
오답 함정 분석
피뢰기는 이상전압 발생 시 즉시 동작하여 기기를 보호해야 하므로 방전 지연 시간이 짧아야 합니다.
2
충격 방전 개시 전압이 낮을 것
오답 함정 분석
충격 방전 개시 전압이 낮아야 기기의 절연 강도보다 낮은 전압에서 방전을 시작하여 설비를 안전하게 보호할 수 있습니다.
방전 내량이 크면서 제한 전압이 높을 것
정답 상세 해설
피뢰기의 제한전압은 보호 대상 기기의 절연 강도보다 낮아야 하므로 낮을수록 유리합니다.
•
Step 1: 피뢰기의 역할을 정의합니다. 피뢰기는 이상전압 내습 시 대지로 방전하여 전압 상승을 억제하고, 방전 후에는 계통의 속류를 차단하는 장치입니다.
•
Step 2: 제한전압의 개념을 분석합니다. 제한전압은 피뢰기가 방전 중일 때 단자 사이에 남게 되는 전압의 파고값을 의미합니다.
•
Step 3: 절연 협조 관점에서 조건을 확인합니다. 피뢰기의 제한전압이 보호 대상 기기의 기준 충격 절연 강도(BIL)보다 낮아야 기기의 절연 파괴를 막을 수 있습니다. 따라서 제한전압은 높을 것이 아니라 낮을 것이 구비 조건에 해당합니다.
4
속류 차단 능력이 클 것
오답 함정 분석
이상전압 방전 후 계통에서 유입되는 상용 주파수 전류인 속류를 확실히 차단해야 계통의 지락 사고를 방지하고 정상 상태로 복구할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 제한전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 충격파 전류를 방전하고 있을 때 피뢰기 단자 사이에 나타나는 전압의 파고값을 의미하며, 이 전압은 낮을수록 기기 보호에 유리합니다.
Q.
피뢰기의 속류(Follow Current)란 무엇인가요?
방전 현상이 끝난 후에도 전력 계통에서 피뢰기를 통해 대지로 계속 흐르려고 하는 상용 주파수의 전류를 말하며, 피뢰기는 이를 신속히 차단해야 합니다.
Q.
피뢰기의 4대 구비 조건은 무엇인가요?
충격 방전 개시 전압이 낮을 것, 제한전압이 낮을 것, 속류 차단 능력이 클 것, 방전 내량이 클 것입니다.