배선 및 조명설비
전기기사 필기 2018년 3회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?
선택지 분석
1
전선은 절연전선을 사용한다.
오답 함정 분석
금속덕트 내에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)을 사용하는 것이 기술기준에 부합하는 올바른 시공 방법입니다.
덕트의 끝부분은 항시 개방시킨다.
정답 상세 해설
금속덕트의 끝부분은 먼지나 이물질의 침입을 방지하기 위해 반드시 막아야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 금속덕트의 끝부분은 폐쇄하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 덕트 내부로 쥐, 먼지, 기타 이물질이 들어오는 것을 방지하여 전선의 절연 성능을 보호하기 위함입니다.
•
Step 3: 따라서 끝부분을 항시 개방한다는 설명은 안전 및 유지관리 측면에서 부적절한 시공 방식입니다.
3
덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.
오답 함정 분석
덕트 내 전선 접속점이 없는 것이 원칙이며, 분기 시 점검 가능한 경우에만 예외를 두므로 이는 적당한 설명에 해당합니다.
4
덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.
오답 함정 분석
금속제 덕트는 부식 방지를 위해 아연도금 또는 이와 동등 이상의 부식 방지 도장을 하는 것이 표준 시공 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속덕트 내에서 전선을 접속하는 것이 아예 금지되어 있나요?
원칙적으로는 접속점이 없어야 합니다. 다만, 전선을 분기하는 경우로서 그 접속점을 용이하게 점검할 수 있는 경우에는 예외적으로 허용됩니다.
Q.
금속덕트 공사 시 전선의 점유 면적 제한이 있나요?
전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 합계가 덕트 내부 단면적의 20% 이하가 되도록 해야 합니다. 단, 제어회로용 배선 등은 50% 이하까지 가능합니다.