동기발전기의 특성
전기기사 필기 2018년 1회 45번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전기자저항 , 동기리액턴스 인 Y결선의 3상 동기발전기가 있다. 3상 중 1상의 단자전압 , 유도기전력 이다. 부하각 라고 하면 발전기의 출력은 약 몇 인가?
선택지 분석
2178
정답 상세 해설
3상 동기발전기의 출력은 상전압과 유도기전력, 동기 리액턴스 및 부하각을 이용한 근사식을 통해 2178kW로 계산됩니다.
•
Step 1: 3상 동기발전기의 출력 공식은 입니다. (전기자 저항 는 동기 리액턴스 에 비해 매우 작아 무시합니다.)
•
Step 2: 주어진 값인 1상 단자전압 , 유도기전력 , 동기리액턴스 , 부하각 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 입니다.
2
3251
오답 함정 분석
출력 계산 시 3상 발전기의 기본 공식을 잘못 적용하거나 계산 실수를 한 오답입니다.
3
4253
오답 함정 분석
부하각의 사인(sin) 값 대신 코사인(cos) 값 등을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
5532
오답 함정 분석
전기자 저항을 무시하지 않고 잘못된 복소 전력 계산을 수행하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전기자 저항 는 왜 계산에 포함하지 않나요?
동기발전기에서 전기자 저항 는 동기 리액턴스 에 비해 매우 작으므로 일반적인 출력 계산에서는 무시하고 근사식을 사용하는 것이 타당합니다.
Q.
3상 동기발전기의 출력 공식에서 전압은 상전압인가요, 선간전압인가요?
공식 에서 와 는 모두 1상당의 상전압과 유도기전력을 의미합니다. 만약 선간전압이 주어졌다면 상전압으로 변환하여 대입해야 합니다.