동기발전기의 특성

전기기사 필기 2008년 3회 45번

과목 / 챕터전기기기 / 동기기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
정격 출력 , 정격전압이 , 동기 임피던스가 매상 인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?

선택지 분석

1.2

정답 상세 해설

3상 동기 발전기의 단락비는 정격 전압의 제곱을 정격 용량과 동기 임피던스의 곱으로 나눈 값으로 계산하여 약 1.2입니다.
Step 1: 단락비()를 구하는 공식을 확인합니다. (여기서 는 정격전압[V], 는 정격출력[VA], 는 동기 임피던스[]입니다.)
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. , , 이므로 입니다.
Step 3: 수식을 계산하여 단락비를 도출합니다. 이므로, 단락비는 약 1.2입니다.
2
1.3

오답 함정 분석

계산 과정에서 정격 출력이나 전압의 단위를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
3
1.5

오답 함정 분석

동기 임피던스나 정격 전압의 제곱 계산을 누락하여 잘못 도출된 오답입니다.
4
1.9

오답 함정 분석

단락비 계산 공식을 잘못 적용하여 역수로 계산하거나 상수를 잘못 곱한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단락비가 큰 동기 발전기의 특징은 무엇인가요?
단락비가 크면 동기 임피던스가 작아져 전압 변동률이 작고 안정도가 높아지지만, 기기의 크기가 커지고 가격이 비싸집니다.
Q.
단락비 계산 시 정격 출력의 단위는 어떻게 적용해야 하나요?
공식 를 사용할 때 정격 출력 의 기본 단위는 이므로, 문제에 주어진 을 곱하여 로 변환해야 합니다.