소내전원설비 및 보호계전방식

전기기사 필기 2018년 1회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
31. 모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

선택지 분석

1
위상 비교방식

오답 함정 분석

모선에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 위상을 비교하여 내부 사고를 판별하는 대표적인 모선 보호 방식입니다.
선택접지 계전방식

정답 상세 해설

선택접지 계전방식(SGR)은 모선 보호가 아닌 병행 2회선 송전선로의 지락 사고 회선을 선택 차단하는 방식입니다.
Step 1: 모선 보호 방식의 정의를 검토합니다. 모선 보호는 변전소 등의 모선 내 사고 발생 시 사고 구간을 신속히 분리하여 계통 파급을 막는 방식입니다.
Step 2: 주요 모선 보호 방식의 종류를 나열합니다. 전류 차동 방식, 전압 차동 방식, 위상 비교 방식, 방향 비교 방식(방향 거리 계전기 활용) 등이 이에 해당합니다.
Step 3: 선택접지 계전방식의 용도를 확인합니다. SGR(Selective Ground Relay)은 주로 비접지 계통의 병행 2회선 송전선로에서 지락 사고가 발생했을 때 사고 회선만을 선택하여 차단하기 위해 사용됩니다.
Step 4: 결론을 도출합니다. 선택접지 계전방식은 송전선로 보호 방식이므로 모선 보호 방식에 해당하지 않습니다.
3
방향거리 계전방식

오답 함정 분석

모선에 연결된 각 회선에 방향 거리 계전기를 설치하여 모선 방향으로 고장 전류가 흐르는지를 판단하는 모선 보호 방식의 일종입니다.
4
전류차동 보호방식

오답 함정 분석

각 회선 CT 2차측의 전류 차를 이용하여 내부 고장을 검출하는 가장 기본적인 모선 보호 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
모선 보호 계전방식의 주요 목적은 무엇인가요?
발전소나 변전소의 모선에서 사고가 발생했을 때 사고 구간을 신속히 분리하여 전력 계통의 안정도를 유지하고 설비 피해를 최소화하는 것입니다.
Q.
선택접지 계전방식(SGR)은 어떤 경우에 사용되나요?
주로 비접지 계통의 병행 2회선 송전선로에서 지락 사고 시 사고 회선을 정확히 선택하여 차단하기 위해 사용됩니다.