화력발전
전기기사 필기 2012년 1회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는?
선택지 분석
절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기
정답 상세 해설
화력발전소의 증기 및 급수 계통은 급수를 예열하여 증기를 생성하고 터빈을 구동한 뒤 다시 물로 환원하는 순환 과정을 거칩니다.
•
Step 1: 절탄기(Economizer)에서 보일러 배기가스의 여열을 이용하여 보일러로 들어가는 급수를 예열합니다.
•
Step 2: 보일러(Boiler) 본체에서 예열된 급수를 가열하여 포화증기를 발생시킵니다.
•
Step 3: 과열기(Superheater)에서 보일러의 포화증기를 다시 가열하여 고온·고압의 과열증기로 만듭니다.
•
Step 4: 터빈(Turbine)에서 과열증기의 에너지를 회전력으로 변환하여 발전기를 돌립니다.
•
Step 5: 복수기(Condenser)에서 터빈을 나온 증기를 냉각하여 다시 물로 되돌려 급수 펌프로 보냅니다.
2
보일러 → 절탄기 → 과열기 → 터빈 → 복수기
오답 함정 분석
절탄기는 보일러 본체에 들어가기 전의 급수를 예열하는 장치이므로 보일러보다 먼저 배치되어야 합니다.
3
보일러 → 과열기 → 절탄기 → 터빈 → 복수기
오답 함정 분석
절탄기는 증기가 아닌 급수를 가열하는 장치이므로 과열기와 터빈 사이에 위치할 수 없습니다.
4
절탄기 → 과열기 → 보일러 → 터빈 → 복수기
오답 함정 분석
과열기는 보일러에서 만들어진 포화증기를 가열하는 장치이므로 반드시 보일러 뒤에 위치해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
절탄기를 사용하면 어떤 장점이 있나요?
보일러 배기가스의 폐열을 회수하여 급수를 예열함으로써 연료 소비량을 줄이고 보일러의 열효율을 높일 수 있습니다.
Q.
과열증기를 사용하는 이유는 무엇인가요?
포화증기보다 열에너지가 높아 터빈의 효율을 높일 수 있으며, 터빈 내부에서 증기가 응축되어 날개가 부식되는 것을 방지합니다.