단락현상
전기기사 필기 2017년 1회 44번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
안정도가 떨어진다
오답 함정 분석
단락비가 크면 동기 임피던스가 작아져 전력 전송 능력이 향상되므로 안정도는 오히려 높아집니다.
2
전압 변동률이 크다
오답 함정 분석
단락비가 크면 내부 전압 강하를 일으키는 동기 임피던스가 작으므로 전압 변동률은 작아집니다.
선로 충전용량이 크다
정답 상세 해설
단락비()와 동기 임피던스()의 반비례 관계를 이해합니다. 단락비가 크다는 것은 동기 임피던스가 작다는 것을 의미하며, 이는 전기적으로 강한 특성을 가진 '철기계'임을 나타냅니다.
•
철기계의 물리적 구조적 특징을 분석합니다. 단락비가 큰 기기는 공극이 넓고 계자 자속이 강하여 선로의 정전용량에 의한 충전 전류를 수용할 수 있는 능력이 큽니다.
•
결론적으로 단락비가 큰 동기기는 선로 충전용량이 크고, 전압 변동률이 작으며, 과부하 내량이 크고 안정도가 높다는 장점을 가집니다.
4
단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다
오답 함정 분석
단락비()는 정격전류()에 대한 단락전류()의 비()이므로, 단락비가 클수록 단락 전류는 더 많이 흐릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
단락비가 큰 기기를 왜 '철기계'라고 부르나요?
단락비를 크게 하기 위해 공극을 넓게 설계하면 계자 기자력이 많이 필요하게 되어, 계자 철심이 커지고 철의 사용량이 많아지기 때문입니다.
Q.
단락비가 크면 경제적으로 어떤 영향이 있나요?
기기의 크기가 커지고 중량이 무거워지며 제작 비용이 상승하므로, 경제성 측면에서는 불리해집니다.
Q.
단락비와 동기 임피던스는 어떤 수식 관계를 가지나요?
단락비()는 동기 임피던스()의 역수와 같습니다().