차단기
전기기사 필기 2016년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
차단기의 차단능력이 가장 가벼운 것은?
선택지 분석
1
중성점 직접접지 계통의 지락 전류 차단
오답 함정 분석
직접접지 방식은 지락 전류가 단락 전류보다 커질 수 있어 차단기의 부담이 매우 큽니다.
2
중성점 저항접지 계통의 지락 전류 차단
오답 함정 분석
저항접지 방식은 저항을 통해 전류를 제한하지만 소호리액터 방식에 비해서는 지락 전류가 큽니다.
3
송전선로의 단락사고시의 단락사고 차단
오답 함정 분석
단락 전류는 계통 고장 중 가장 큰 전류가 흐르는 사고로 차단기의 차단 능력이 가장 크게 요구됩니다.
중성점을 소호리액터로 접지한 장거리 송전선로의 지락 전류 차단
정답 상세 해설
소호리액터 접지 방식은 공진 현상을 이용하여 지락 전류를 최소화하므로 차단기의 부담이 가장 적습니다.
•
Step 1: 소호리액터 접지 방식은 계통의 대지 정전용량(C)과 리액터의 인덕턴스(L)를 병렬 공진시킵니다.
•
Step 2: 공진 조건()이 성립하면 지락 지점에 흐르는 전류는 이론적으로 0이 됩니다.
•
Step 3: 실제로는 손실 등으로 인해 미소한 전류가 흐르나 다른 접지 방식에 비해 현저히 작으므로 차단기의 차단 능력이 가장 가볍게 요구됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
차단 능력이 가볍다는 것은 어떤 의미인가요?
차단기가 고장 전류를 차단할 때 감당해야 하는 전류의 크기가 작아 기계적, 열적 부담이 적다는 것을 의미합니다.
Q.
소호리액터 접지에서 지락 전류가 왜 작아지나요?
리액터의 유도성 전류와 선로의 용량성 전류가 서로 상쇄되는 병렬 공진 현상이 발생하기 때문입니다.
Q.
장거리 송전선로일수록 차단이 더 어려워지나요?
장거리일수록 대지 정전용량이 커지지만 소호리액터로 이를 정확히 보상하면 지락 전류를 매우 작게 유지할 수 있습니다.