저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로 틀린 것은?

선택지 분석

1
가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것

오답 함정 분석

가공전선은 약전류 전선의 상부에 배치하며 별도의 완금류를 사용하는 것이 표준 시설 방법입니다.
2
전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것

오답 함정 분석

공가 시 지지물로 사용하는 목주의 안전율은 1.5 이상으로 규정되어 있습니다.
가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것

정답 상세 해설

저압 가공전선과 가공약전류 전선의 이격거리는 75cm 이상이나, 고압 가공전선의 경우 1.5m 이상을 유지해야 하므로 틀린 설명입니다.
Step 1: 저·고압 가공전선과 가공약전류 전선의 공가(동일 지지물 시설) 시 이격거리 기준을 확인합니다.
Step 2: 저압 가공전선과 가공약전류 전선 사이의 이격거리는 0.75m(75cm) 이상이어야 합니다.
Step 3: 고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이의 이격거리는 1.5m(150cm) 이상이어야 합니다. 따라서 고압의 경우에도 75cm라고 명시한 선지는 규정에 어긋납니다.
4
가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것

오답 함정 분석

유도 장해 방지를 위해 전선을 적당한 거리에서 꼬아주는 연가(Transposition) 조치는 적절한 안전 대책입니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공전선과 약전류 전선을 왜 동일 지지물에 시설하나요?
부지 확보가 어렵거나 경제성을 고려하여 동일한 지지물에 함께 설치하며, 이를 공가라고 합니다.
Q.
고압 가공전선과 약전류 전선의 이격거리를 더 크게 두는 이유는 무엇인가요?
전압이 높을수록 절연 파괴나 유도 장해의 위험이 크기 때문에 안전을 위해 더 넓은 이격거리를 확보해야 합니다.