배선 및 조명설비

전기기사 필기 2015년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.)

선택지 분석

1
55

오답 함정 분석

전동기 부하 전류에 1.25배를 곱하지 않고, 전등 및 전열기 부하 전류에만 1.25배를 곱하여 잘못 계산한 결과입니다.
2
65

오답 함정 분석

전동기 부하 전류에 가중치를 적용하지 않고 모든 부하 전류를 단순히 합산하여 잘못 계산한 결과입니다.
75

정답 상세 해설

간선의 굵기를 결정하는 최소 허용전류는 전동기 부하 전류의 합계에 따라 가중치를 적용하여 계산합니다.
Step 1: 전등 및 전열기 부하 전류의 합(I_H)과 전동기 부하 전류의 합(I_M)을 구합니다. - I_H = 5A + (10A × 2) = 25A - I_M = 40A
Step 2: 전동기 부하 전류의 합(I_M)이 50A 이하이므로, 간선의 허용전류(I_W)는 1.25 × I_M + I_H 공식을 적용합니다.
Step 3: 공식에 값을 대입하여 최소 허용전류를 계산합니다. - I_W = (1.25 × 40A) + 25A = 50A + 25A = 75A
4
130

오답 함정 분석

전동기 부하 전류에 1.25배 대신 잘못된 배수를 적용하거나 계산식을 혼동하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전동기 부하 전류의 합이 50A를 초과하면 계산식이 어떻게 되나요?
전동기 부하 전류의 합(I_M)이 50A를 초과하는 경우에는 간선의 허용전류(I_W)를 1.1 × I_M + I_H 로 계산합니다.
Q.
전등 및 전열기 부하에는 왜 가중치를 곱하지 않나요?
전동기는 기동 시 정격전류보다 큰 기동전류가 발생하므로 이를 고려하여 여유 계수(1.25 또는 1.1)를 곱하지만, 전등 및 전열기는 기동전류가 거의 없으므로 정격전류를 그대로 합산합니다.