장거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2015년 3회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전선로의 수전단을 단락할 경우 송전단에서 본 임피던스가 이고 수전단을 개방한 경우에는 일 때, 이 선로의 특성임피던스 는 약 얼마인가?
선택지 분석
1
490
오답 함정 분석
특성임피던스 계산 공식 를 잘못 적용하거나 계산 실수를 한 오답입니다.
2
500
오답 함정 분석
특성임피던스 계산 공식 를 잘못 적용하거나 계산 실수를 한 오답입니다.
3
510
오답 함정 분석
특성임피던스 계산 공식 를 잘못 적용하거나 계산 실수를 한 오답입니다.
520
정답 상세 해설
송전선로의 특성임피던스는 수전단 단락 시의 임피던스와 개방 시의 임피던스의 기하평균으로 계산합니다.
•
Step 1: 특성임피던스 공식을 확인합니다. (단, 는 단락 임피던스, 는 개방 임피던스)
•
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. ,
•
Step 3: 특성임피던스를 계산합니다.
•
따라서 특성임피던스는 약 입니다.
자주 묻는 질문
Q.
특성임피던스는 무엇을 의미하나요?
특성임피던스는 송전선로를 따라 진행하는 전압파와 전류파의 비를 나타내는 고유한 값입니다. 선로의 길이와 무관하며 선로의 인덕턴스와 정전용량에 의해 결정됩니다.
Q.
수전단 단락 임피던스와 개방 임피던스로 특성임피던스를 구하는 이유는 무엇인가요?
장거리 송전선로의 4단자 정수 회로망 해석에서, 단락 임피던스 이고 개방 임피던스 입니다. 대칭 선로에서 이므로 가 되어 특성임피던스 를 구할 수 있기 때문입니다.