중성점접지방식

전기기사 필기 2004년 1회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

선택지 분석

1
CT

오답 함정 분석

변류기(CT)는 일반적인 부하 전류나 단락 전류를 측정하기 위한 장치이며, 비접지 계통의 미세한 영상전류를 검출하는 데는 적합하지 않습니다.
2
GPT

오답 함정 분석

접지형 계기용 변압기(GPT)는 비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 영상전압(V0)을 검출하기 위한 장치입니다.
ZCT

정답 상세 해설

비접지 선로에서 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 검출하여 접지계전기에 공급하는 장치는 영상변류기(ZCT)입니다.
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성을 이해합니다. 비접지 계통은 지락 사고 시 지락 전류가 매우 작아 일반적인 변류기(CT)로는 검출이 어렵습니다.
Step 2: 영상전류 검출 원리를 파악합니다. 영상변류기(ZCT)는 3상 전선을 일괄적으로 관통시켜 평상시에는 자속의 합이 0이 되게 하고, 지락 사고 시 발생하는 영상전류(I0)에 의한 불평형 자속을 검출합니다.
Step 3: 보호 계전기와의 연계를 확인합니다. ZCT에서 검출된 영상전류는 선택지락계전기(SGR) 등에 공급되어 사고 회로를 선택적으로 차단하는 역할을 수행합니다.
4
PT

오답 함정 분석

계기용 변압기(PT)는 고전압을 저전압으로 변성하여 전압계나 계전기에 전압을 공급하는 장치로, 전류 검출과는 직접적인 관련이 없습니다.

자주 묻는 질문

Q.
비접지 방식에서 왜 ZCT를 사용해야 하나요?
비접지 방식은 지락 전류가 매우 작기 때문에 일반적인 CT로는 검출이 불가능하며, 미세한 영상전류를 정밀하게 검출할 수 있는 ZCT가 필수적입니다.
Q.
GPT와 ZCT는 어떻게 구분하여 기억하면 좋을까요?
GPT는 영상전압(Voltage)을 검출하고, ZCT는 영상전류(Current)를 검출한다는 점을 핵심으로 구분하시면 됩니다.