보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2009년 3회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
다음 중 동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 그 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
순한 시 계전기는 설정된 최소 작동 전류 이상의 전류가 흐르면, 즉시 작동하는 것으로 한도를 넘은 양과는 관계가 없다.
오답 함정 분석
순한시 계전기는 최소 동작 전류 이상의 입력이 주어지면 지연 시간 없이 즉시 동작하는 계전기로서 설명이 올바릅니다.
2
정한 시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 작동전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 작동하는 계전기이다.
오답 함정 분석
정한시 계전기는 입력 전류의 크기에 상관없이 미리 설정된 일정 시간(Time Delay) 후에 동작하는 계전기로서 설명이 올바릅니다.
반한 시 계전기는 작동시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 작동하는 계전기이다.
정답 상세 해설
반한시 계전기는 입력 전류의 크기와 동작 시간이 반비례 관계를 가지는 계전기입니다.
•
Step 1: 반한시(Inverse Time) 특성을 분석합니다. 반한시란 입력되는 물리량(전류)이 커질수록 동작 시간이 짧아지는 특성을 의미합니다.
•
Step 2: 선지의 오류를 확인합니다. 선지에서는 '전류값이 클수록 느리게 동작'한다고 설명하고 있으나, 실제 반한시 계전기는 전류값이 클수록 '빠르게' 동작합니다.
•
Step 3: 따라서 전류의 크기와 동작 시간의 상관관계를 반대로 설명한 3번이 틀린 설명입니다.
4
반한시성 정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성 이지만 그 이상이 되면 정한시로 작동하는 계전기이다.
오답 함정 분석
반한시성 정한시 계전기는 저전류 영역에서는 반한시 특성을 보이다가 특정 전류 이상에서는 정한시 특성으로 전환되는 계전기로서 설명이 올바릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
반한시 계전기에서 전류가 클수록 왜 더 빨리 동작해야 하나요?
전류가 크다는 것은 계통에 중대한 고장이 발생했음을 의미하므로, 설비 보호를 위해 더 신속하게 회로를 차단해야 하기 때문입니다.
Q.
정한시 계전기는 어떤 상황에서 주로 사용되나요?
보호 협조를 위해 인접한 차단기들 사이에 일정한 시간 차를 두어야 하는 경우에 주로 사용됩니다.
Q.
순한시 계전기와 정한시 계전기의 결정적인 차이는 무엇인가요?
동작 시간의 지연 여부입니다. 순한시는 즉시 동작하며, 정한시는 설정된 시간만큼 의도적인 지연 후 동작합니다.