특수설비(저압)
전기기사 필기 2014년 1회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
소맥분, 전분, 유황 등의 가연성 분진이 존재하는 공장에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배선에 적합하지 못한 공사는? (단, 각종 전선관 공사 시 관의 두께는 모두 기준에 적합한 것을 사용한다.)
선택지 분석
1
합성 수지관 공사
오답 함정 분석
합성 수지관 공사는 가연성 분진이 있는 장소에서 허용되는 공사 방법입니다.
2
금속관 공사
오답 함정 분석
금속관 공사는 가연성 분진이 있는 장소에서 가장 안전하게 사용할 수 있는 공사 방법입니다.
가요 전선관 공사
정답 상세 해설
가연성 분진이 존재하는 장소에서는 기밀성과 기계적 강도가 부족한 가요 전선관 공사를 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 가연성 분진(소맥분, 전분, 유황 등)이 존재하는 장소의 저압 옥내배선 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 해당 장소에서 시설 가능한 공사 방법은 합성 수지관 공사(두께 2mm 미만 제외), 금속관 공사, 케이블 공사로 제한됩니다.
•
Step 3: 가요 전선관 공사는 분진의 침투를 완벽히 차단하기 어렵고 물리적 충격에 취약하여 적합하지 않은 공사로 분류됩니다.
4
케이블 공사
오답 함정 분석
케이블 공사는 가연성 분진이 있는 장소에서 허용되는 공사 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
가연성 분진이 있는 곳에서 합성 수지관 공사를 할 때 주의할 점이 있나요?
합성 수지관의 두께가 2mm 이상인 것을 사용해야 하며, CD관은 사용할 수 없습니다.
Q.
폭연성 분진과 가연성 분진의 차이는 무엇인가요?
폭연성 분진은 금속 가루와 같이 폭발성이 매우 강한 물질을 의미하며, 가연성 분진은 소맥분이나 유황처럼 불에 타기 쉬운 가루를 의미합니다.
Q.
금속관 공사는 모든 분진 장소에서 사용 가능한가요?
네, 금속관 공사는 가연성 분진뿐만 아니라 폭연성 분진이 있는 위험한 장소에서도 모두 사용 가능한 가장 안전한 공사 방법입니다.