전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 1회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
사용 전압이 154[kV]인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.8

오답 함정 분석

단수 계산을 누락하거나 기본 이격거리 적용을 오인한 수치입니다.
3.2

정답 상세 해설

154kV 특고압 가공전선과 식물 사이의 최소 이격거리는 3.2m입니다.
Step 1: 사용 전압이 60kV를 초과하는 경우, 기본 이격거리 2m에 전압에 따른 가산 거리를 합산하여 산출합니다.
Step 2: 가산할 단수를 계산합니다. 단수 n = (154 - 60) / 10 = 9.4이며, 소수점 이하는 무조건 절상하여 10단으로 적용합니다.
Step 3: 최종 이격거리를 계산합니다. 거리 = 2.0 + (10 * 0.12) = 3.2[m]가 도출됩니다.
3
3.6

오답 함정 분석

단수 계산 시 올림 처리를 하지 않거나 계산 과정에서 실수가 발생한 경우의 수치입니다.
4
4.2

오답 함정 분석

전압별 가산 기준이나 상수를 혼동하여 잘못 계산된 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
154kV 전선로 시설 시 단수 계산은 어떻게 하나요?
60kV를 초과하는 전압에 대해 10kV마다 가산하므로, (154-60)/10의 결과인 9.4를 올림하여 10단으로 계산합니다.
Q.
식물과의 이격거리 기준은 전압에 따라 어떻게 달라지나요?
60kV 이하에서는 기본 2m를 유지하며, 60kV를 초과하면 전압이 높아짐에 따라 단수당 0.12m씩 거리를 추가합니다.