변전방식 및 변전설비

전기기사 필기 2003년 1회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기의 %임피던스가 표준치보다 훨씬 클 때 고려하여야 할 문제점은?

선택지 분석

1
온도 상승

오답 함정 분석

온도 상승은 변압기의 내부 손실(철손, 동손) 및 냉각 방식과 직접적인 관련이 있으며 %임피던스의 크기와는 무관합니다.
2
여자돌입전류

오답 함정 분석

여자돌입전류는 변압기 투입 시 철심의 자기포화 현상으로 발생하며, %임피던스가 크면 오히려 전류의 크기가 억제되는 경향이 있습니다.
3
기계적 충격

오답 함정 분석

기계적 충격은 단락 전류에 의한 전자기력 때문에 발생하는데, %임피던스가 크면 단락 전류가 작아져 기계적 충격은 오히려 감소합니다.
전압변동률

정답 상세 해설

변압기의 %임피던스가 커지면 전압변동률이 비례하여 증가하므로 전압 안정성이 저하되는 문제점이 발생합니다.
Step 1: 전압변동률()의 근사 공식인 를 확인합니다. 여기서 는 %저항, 는 %리액턴스입니다.
Step 2: %임피던스()가 표준치보다 커지면 의 값이 커지게 되어 전압변동률()도 함께 커집니다.
Step 3: 전압변동률이 커지면 부하의 변화에 따라 수전단 전압이 크게 변동하므로 전력 품질을 유지하기 어려워집니다.

자주 묻는 질문

Q.
%임피던스가 크면 무조건 나쁜 것인가요?
그렇지 않습니다. %임피던스가 크면 단락 사고 시 흐르는 단락 전류를 제한할 수 있어 차단기 용량을 줄일 수 있다는 장점도 존재합니다.
Q.
전압변동률이 커지면 어떤 현상이 발생하나요?
부하가 변할 때 전압이 불안정해져 전기 기기의 수명이 단축되거나 오작동을 일으킬 수 있는 원인이 됩니다.
전기기사 필기 2003년 1회 30번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프