전기철도의 전차선로
전기기사 필기 2011년 2회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 전기철도설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 지표상 몇 m 미만의 부분에 대하여는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하고, 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
법령에서 규정한 안전 높이인 2.5m보다 낮은 수치로 오답입니다.
2.5
정답 상세 해설
직류식 전기철도의 배류선 시설 시 지표상 2.5m 미만 부분은 반드시 절연 및 보호 조치를 해야 합니다.
•
Step 1: 배류선은 전식 방지를 위해 설치하는 선으로, 지표상으로 노출되는 상승 부분은 인체 접촉 및 물리적 손상 방지가 매우 중요합니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준에 따르면 사람이 접촉할 우려가 있는 지표상 2.5m 미만의 구간에는 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 또한 해당 구간은 외부 충격으로부터 보호될 수 있도록 견고하게 시설하여 안전성을 확보해야 합니다.
3
3.0
오답 함정 분석
일반적인 가공전선의 높이 기준 등과 혼동할 수 있으나, 배류선 상승부의 보호 기준은 2.5m입니다.
4
3.5
오답 함정 분석
규정된 2.5m보다 과도하게 높게 설정된 수치로 정답이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
배류선이란 무엇을 위해 설치하는 전선인가요?
전기철도에서 레일 등을 통해 흐르는 귀선 전류가 대지로 누설되어 인근 금속제 배관을 부식시키는 전식 현상을 방지하기 위해 설치합니다.
Q.
왜 하필 2.5m 미만 구간에만 절연 조치를 하나요?
사람의 평균 키와 팔을 뻗었을 때 닿을 수 있는 범위를 고려하여, 감전 사고와 전선 손상을 방지하기 위한 최소한의 안전 높이를 2.5m로 정하고 있기 때문입니다.