83. 직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우에 전기부식 방지를 위한 상호 이격거리는 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1.0

정답 상세 해설

직류 귀선과 지중 관로 사이의 전기부식 방지를 위한 최소 이격거리는 1.0m 이상입니다.
Step 1: 직류 전기철도에서 발생하는 전식(전기부식)의 원리를 이해합니다. 귀선인 궤도에서 누설된 전류가 인근 금속제 지중 관로에 유입되었다가 유출될 때 금속의 부식이 발생합니다.
Step 2: 관련 법령 및 기술기준을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따르면 직류 귀선이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우, 상호 이격거리를 1m 이상으로 유지하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 전식 방지를 위한 최소 이격거리는 1.0m가 됩니다.
2
1.5

오답 함정 분석

1.5m는 가공전선로의 지지물 이격거리 등 타 규정에서 사용되는 수치이며, 직류 귀선의 전식 방지 기준에는 해당하지 않습니다.
3
2.5

오답 함정 분석

2.5m는 고압 가공전선의 지표상 높이 등에서 나타나는 기준값으로, 본 문제의 전식 방지 이격거리와는 관련이 없습니다.
4
3.0

오답 함정 분석

3.0m는 시가지 내 특고압 가공전선의 높이 등 더 넓은 안전거리가 필요한 경우에 적용되는 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
직류 귀선에서 전식이 발생하는 이유는 무엇인가요?
궤도를 통해 흐르는 귀선 전류의 일부가 대지로 누설되어 인근 금속체로 흘러 들어갔다가 다시 나올 때, 금속이 이온화되어 부식되는 현상이 발생하기 때문입니다.
Q.
이격거리 1m를 확보할 수 없는 경우에는 어떻게 해야 하나요?
이격거리를 확보하기 어려운 경우에는 절연 피복을 하거나 배류 장치를 설치하는 등 별도의 전식 방지 대책을 강구해야 합니다.