전로의 절연
전기기사 필기 2009년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
대지전압 100V 의 옥내전선로에서 분기회로의 절연저항은 최저 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?
선택지 분석
정답 상세 해설
대지전압이 150V 이하인 저압 전로의 절연저항은 0.1MΩ 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 판단기준 제16조에 따라 저압 전로의 절연저항은 전압 구분에 따라 결정됩니다.
•
Step 2: 대지전압 150V 이하인 경우의 절연저항 기준치는 0.1MΩ입니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 대지전압은 100V이므로 150V 이하 기준을 적용하여 0.1MΩ 이상이 정답입니다.
2
오답 함정 분석
0.2MΩ은 대지전압이 150V를 초과하고 300V 이하인 경우에 적용되는 기준값입니다.
3
오답 함정 분석
0.3MΩ은 사용전압이 300V를 초과하고 400V 미만인 경우에 적용되는 기준값입니다.
4
오답 함정 분석
0.4MΩ은 사용전압이 400V 이상인 경우에 적용되는 기준값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
대지전압의 기준에 따라 절연저항 값이 달라지나요?
네, 전기설비기술기준의 판단기준에서는 대지전압 150V 이하(0.1MΩ), 150V 초과 300V 이하(0.2MΩ), 300V 초과 400V 미만(0.3MΩ), 400V 이상(0.4MΩ)으로 구분하여 규정하고 있습니다.
Q.
절연저항 측정 시 주의사항은 무엇인가요?
원칙적으로 전로를 정전시킨 상태에서 측정해야 하며, 분기회로의 개폐기나 과전류 차단기로 구분할 수 있는 구간마다 측정하는 것이 원칙입니다.