변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2010년 2회 50번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?
선택지 분석
1
철손
오답 함정 분석
철손은 무부하시험(개방시험)을 통해 직접 측정할 수 있는 핵심 항목입니다.
2
전압변동률
오답 함정 분석
전압변동률은 단락시험에서 얻은 임피던스 전압과 전압 강하 데이터를 바탕으로 산출이 가능합니다.
3
동손
오답 함정 분석
동손(임피던스 와트)은 단락시험을 통해 정격전류가 흐를 때의 손실로 측정됩니다.
절연내력
정답 상세 해설
절연내력 시험은 변압기의 절연 성능 및 건전성을 확인하기 위한 별도의 고전압 시험이며, 특성 산출을 위한 무부하/단락 시험과는 무관합니다.
•
Step 1: 무부하시험(개방시험)을 실시하여 철손, 여자전류, 여자어드미턴스를 측정합니다.
•
Step 2: 단락시험을 실시하여 동손(임피던스 와트), 임피던스 전압, 임피던스 주울열을 측정합니다.
•
Step 3: 단락시험에서 얻은 임피던스 전압 데이터를 활용하여 전압변동률을 계산합니다.
•
Step 4: 절연내력은 기기의 절연 파괴 여부를 시험하는 내전압 시험 항목이므로 위 두 시험으로는 구할 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
무부하시험을 통해 알 수 있는 정보는 무엇인가요?
변압기 2차측을 개방한 상태에서 정격전압을 인가하여 철손(Pi)과 여자전류, 여자어드미턴스 등을 측정할 수 있습니다.
Q.
단락시험의 주요 측정 항목은 무엇인가요?
변압기 2차측을 단락시킨 후 정격전류가 흐를 때의 동손(Pc)과 임피던스 전압을 측정하는 것이 주요 목적입니다.
Q.
전압변동률은 어떻게 구하나요?
단락시험을 통해 얻은 퍼센트 저항 강하(p)와 퍼센트 리액턴스 강하(q) 값을 이용하여 계산할 수 있습니다.